2008年07月28日 16:56:18
来自于照明工程
只看楼主

大家帮帮忙:1 为配合土建施工,作电气预埋图时,对于 电线保护管穿墙 画图时怎样表示?(疑惑:A,要象画桥架穿墙那样画预留洞并标出尺寸么? B, 若的确要画,预留尺寸大小与保护管实际管径有何关系?是否要大一些?大多少? C,设计时电线管走线相对比较随意,那么画预留图时要标出尺寸确定具体位置么,若是,遵循什么原则呢?)2 若桥架、保护管穿过人防墙,作预留图时的表示方法是否有变化呢?如何表达啊?

大家帮帮忙:
1 为配合土建施工,作电气预埋图时,对于 电线保护管穿墙 画图时怎样表示?
(疑惑:A,要象画桥架穿墙那样画预留洞并标出尺寸么?
B, 若的确要画,预留尺寸大小与保护管实际管径有何关系?是否要大一些?大多少?
C,设计时电线管走线相对比较随意,那么画预留图时要标出尺寸确定具体位置么,若是,遵循什么原则呢?)
2 若桥架、保护管穿过人防墙,作预留图时的表示方法是否有变化呢?如何表达啊?
3:) 问题提得有点多,各位谅解,希望大家能清楚我的意思。
免费打赏
aoldman
2008年07月28日 18:25:25
2楼
1A、不需要
1B、得在平面图上画预留套管,并标注尺寸,刚性套管大一号,柔性套管大两号;
1C、不用精确的位置标注,但应标注埋深,实际预留时由于建筑钢筋、管道位置限定精确是不可能的。
2、穿人防墙不是简单的预留,得做防爆井。
回复
aoldman
2008年07月28日 18:28:09
3楼
呵呵,写得急了点,1B有点问题,如果不是防水要求可不用套管。
回复
zhufengch
2008年07月29日 08:38:24
4楼
多谢兄弟了!:handshake
回复
longmy
2008年08月06日 10:38:11
5楼
yan zhong zhi chi 2 lou:victory:
回复
zcliang_007
2008年08月13日 23:51:24
6楼
:) :lol :victory: :time: :handshake
回复
z-x-g
2008年08月14日 09:51:35
7楼
:time: :call:
回复