现在照明是不是基本都用3根线了?好像新规范说I类灯具要接PE线,有一次去听任元会老师的课,他也这样说。

现在照明是不是基本都用3根线了?好像新规范说I类灯具要接PE线,有一次去听任元会老师的课,他也这样说。
免费打赏
peca
2008年07月28日 11:24:19
2楼
以前还要确定灯具类别再确定几根线
不过现在都是二装,鬼知道他们二装用什么灯,干脆都给了3根线
回复
lxt9607
2008年07月28日 11:37:34
3楼
关于灯具的接地要求,设计规范缺乏明确规定,如建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)19.1.6就规定了当灯具安装高度小于2.4米时,灯具的可接近的裸露导体必须接PE或PEN,并应有专用的接地螺栓。我认为,灯具是否接地应按灯具产品防触电分类来确定,按照国标GB7000.1-2002的分类和IEC60598-1∶2003最新标准,在取消O类灯具后,只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具的新规定,其接地要求如下:
(1)Ⅰ类灯具的外露导电部分应接地: 这是Ⅰ类灯具的附加安全措施要求所决定的;如果不作接地,就等于退回到O类灯具,安全无有效保证。
(2)Ⅱ类灯具不需要接地:因为他的附加安全措施不是靠接地,而是靠双层绝缘或加强绝缘来保证。
(3)Ⅲ类灯具不允许接地:因为它是用安全超低电压(SELV),低电压应使用隔离变压器与高电压隔离,并不应接地。
  在新修订的国标GB7000.1-200X实施后,从立法上取消了O类灯具;而实际的灯具,大多数是Ⅰ类,所以应作接地。

[ 本帖最后由 lxt9607 于 2008-7-28 11:38 编辑 ]
回复
ytpen2008
2008年07月29日 14:21:58
4楼
我是做施工的新手,好像我们工程上都是用的三根线.
回复
zcliang_007
2008年08月06日 22:53:05
5楼
3楼说得好。。。支持一下。:victory: :lol
回复
xnwqdq
2008年08月08日 11:49:05
6楼
当灯具安装高度小于2.4米时,灯具的可接近的裸露导体必须接PE或PEN,并应有专用的接地螺栓。
回复
shmao918
2008年08月08日 17:47:48
7楼
我看到很多施工图都是3根的,但也有很多人指出3根不是很合理。
回复
lyp19860309
2008年08月09日 11:44:52
8楼
我看其他人设计图上都是按3根线来的啦,哈哈
回复
爱芳的日子
2008年08月09日 15:38:42
9楼
也不是全都用3根,现在还有很多灯具用2根
回复
pyled
2008年08月10日 00:28:34
10楼
灯具引线有几根要区分以下不同情况:
1、如果灯具用的是安全电压,而且只有一路控制,就可以用2根,每增加一个控制回路增加一根导线;
2、如果灯具接在220/380系统中,按照有关规范是三根线,如果灯具很多,要分回路控制,那就要具体分析用几根了;
回复
lxt9607
2008年08月11日 16:56:23
11楼
没错,比如台灯,但可知道这类灯具的防触电是几类呀~:lol