问下高手们 现在在做高层建筑消防系统时,最简单和最有效的消火栓布置方法是什么?还有自动喷洒的布置方法? 给个链接可以嘛。。也可以讲讲~ 谢谢了 刚接触建排有点不懂 在次谢谢了
问下高手们 现在在做高层建筑消防系统时,最简单和最有效的消火栓布置方法是什么?还有自动喷洒的布置方法? 给个链接可以嘛。。也可以讲讲~ 谢谢了 刚接触建排有点不懂 在次谢谢了
2楼
高手都是不理人的啊!!!
回复
3楼
各层需布置室内消火栓,消火栓的布置需保证两股水枪充实水柱同时到达。消火栓的最小间距不得小于5m。用于灭火的消火栓不应布置在防烟楼梯间及其前室内、也不应布置在封闭楼梯间内,以防止消防时门关闭不严而造成烟气窜入。每个防火分区内消火栓的布置应各自满足两股水枪充实水柱同时到达本防火分区内任何部位的要求。消火栓不允许跨越防火分区使用。
回复
4楼
小区的自动喷水灭火系统可以设置一套环状管网供水,由小区中央消防水池及消防水泵房内的喷淋主泵供水。小区最高的建筑顶部可设置18m3的屋顶消防水箱,供消防初期10min使用,当最不利喷头处静压<0.05MPa时需考虑设置增压设施。所有的消防主泵需考虑自灌吸水。消防主泵启动后,只允许手动停泵。消防水泵房的地坪高度宜等于或低于消防水池的池内底板标高。各防火分区的末端试水装置及试水阀应安装在最不利喷头处,一般来说,从水流指示器开始算起,管线长度最长的喷头即是最不利喷头。
回复
5楼
不是我们不说啊,是不知从何说起啊!
消火栓的布置:
消防电梯前室一定要布置;
其余消火栓要布置在明显且易于取用的地方,多位于公共走道,楼梯附近;
室内同层每处都要有两股水柱,按行进的折线距离计算,不能超过28m。
回复