电缆在桥架内敷设可以放几层
lixingbao2008
2008年07月25日 11:37:21
只看楼主

如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢

如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
cyuanjiajia
2008年07月25日 11:44:27
2楼
好似无的啊
只有容量的
好似是50--70%之间
忘记了
回复
ehen_2000
2008年07月25日 11:52:46
3楼
方的是母线吧,也可以方电缆啊!!!
回复
peca
2008年07月25日 12:09:06
4楼
一、建议单层,因为叠放时电缆载流量要折减的,比如在托盘两层叠放时,折减系数达到0.45.
二、托盘比梯架贵,有防火要求时采用托盘
回复
killer--king
2008年07月25日 14:28:01
5楼
桥架容量的40%,具体几层这个好像没有硬性的规定,但要注意,一些大截面的电缆在崴弯的时候如果桥架小了的话就过不去了
回复
zzhspeed
2008年07月25日 15:52:23
6楼
我建议单层敷设,并且在桥架内保持一倍D的间距,可以让修正系数提高到0.9以上。否则连0.8都上不去。铁毕竟还是比铜便宜哈~~