非常急!关于KYN28-12高压柜
hello8250
hello8250 Lv.2
2008年07月24日 21:15:58
只看楼主

本人是新手 对KYN28-12柜子也不太熟悉现 接到一个任务 做个高压系统 用KYN28-12柜子共7个柜子 其中三个是变压器出线柜 其他还剩四个柜子 我知道 一个高压进线柜 一个计量柜 但是还有两个是什么柜子???望高手赐教不胜感激!!!!另外看样本 进线柜和计量柜可以做在一个柜子里,实际上可以吗?

本人是新手 对KYN28-12柜子也不太熟悉

现 接到一个任务 做个高压系统 用KYN28-12柜子

共7个柜子 其中三个是变压器出线柜

其他还剩四个柜子 我知道 一个高压进线柜 一个计量柜 但是还有两个是什么柜子???望高手赐教

不胜感激!!!!

另外看样本 进线柜和计量柜可以做在一个柜子里,实际上可以吗?
免费打赏
peopleynzdl
2008年07月26日 11:12:50
12楼
一个进线柜,一个母线PT+避雷器,三个出线柜,一个备用馈线柜,一个计量柜。一般都是这样配置。有特殊要求除外。
回复
chwd5
2008年07月27日 14:19:13
13楼
依次是站用变柜 进线开关柜 计量柜 母设柜 三个出线
回复
afrankie
2008年07月29日 15:31:01
14楼
最好的办法问下单给你的人吧,因为方案是多种选择的,既然你看了样本,那应该样本上业游很多方案吧?
进线柜和计量不能做在一个柜子上,不符合供电局的要求的
回复
kyllerzg
2008年07月30日 10:18:32
15楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
qxxyww
2008年07月31日 13:37:47
16楼
按昆山的要求是:所用变柜,进线柜,计量柜,压变避雷器柜,3台出线柜。
回复
sure07980
2008年07月31日 14:14:58
17楼
肯定是隔离和PT柜吧
回复
cyb7311
2008年07月31日 14:49:20
18楼
支持9楼,线隔离柜一台、PT柜一台、受总柜一台、计量柜一台、出线柜3台
回复
annie1
2008年07月31日 15:14:18
19楼
也有可能是2进线、1PT、1计量、3出线
回复
hanchunling1971
2008年08月01日 17:25:18
20楼
小马过河?各地要求不一,方案当然也会有多种。我冀东地区的。如果让我来猜,那就是还有1台PT柜和1台进线隔离柜。
回复
s625958193
2008年08月27日 15:04:19
21楼
肯定是母联和隔离柜.顶!!!!