非常急!关于KYN28-12高压柜
hello8250
hello8250 Lv.2
2008年07月24日 21:15:58
只看楼主

本人是新手 对KYN28-12柜子也不太熟悉现 接到一个任务 做个高压系统 用KYN28-12柜子共7个柜子 其中三个是变压器出线柜 其他还剩四个柜子 我知道 一个高压进线柜 一个计量柜 但是还有两个是什么柜子???望高手赐教不胜感激!!!!另外看样本 进线柜和计量柜可以做在一个柜子里,实际上可以吗?

本人是新手 对KYN28-12柜子也不太熟悉

现 接到一个任务 做个高压系统 用KYN28-12柜子

共7个柜子 其中三个是变压器出线柜

其他还剩四个柜子 我知道 一个高压进线柜 一个计量柜 但是还有两个是什么柜子???望高手赐教

不胜感激!!!!

另外看样本 进线柜和计量柜可以做在一个柜子里,实际上可以吗?
hello8250
2008年07月24日 21:16:20
2楼
在线等 希望得到答案
回复
bi-de
2008年07月24日 22:46:39
3楼
PT柜,可能中有个备用柜
回复
lingxuct
2008年07月25日 04:49:35
4楼
母线PT(电压互感器+避雷器)和进线隔离柜。
“接到一个任务 ”请按图施工!
“进线柜和计量柜可以做在一个柜子里,实际上可以吗?”不可以!电力部门不同意。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-7-25 04:51 编辑 ]
回复
sushibo4321
2008年07月25日 11:11:01
5楼
应该是PT柜和翻排柜吧!!:)
回复
hello8250
2008年07月25日 11:40:41
6楼
这么多答案 我真不知道听谁的了

实在抱歉 有没有哪位朋友能够详细一点说说

我快急死了
回复
rz_zxj
2008年07月25日 13:56:39
7楼
进线隔离,进线开关柜(带断路器手车),计量柜(全铅封),PT柜(PT手车,避雷器手车或固定),出线
回复
rz_zxj
2008年07月25日 13:58:43
8楼
进线隔离带隔离手车与进线开关断路器手车进行电气互锁,计量带PT手车
回复
sushibo4321
2008年07月25日 16:42:38
9楼
这是我认为的7台一次系统图
回复
jiangwei102102
2008年07月25日 19:43:20
10楼
可能是:系统为单母线不分段系统,7个柜子分别是2进线、1计量、1PT、3馈线。
回复
tjzy1996
2008年07月26日 09:41:31
11楼
进线隔离柜一台、PT柜一台、受总柜一台、计量柜一台、出线柜3台
回复

相关推荐