关于消防水池,消防审图时一个奇怪的问题。
zqs18
zqs18 Lv.4
2008年07月24日 17:44:34
只看楼主

消防水池储存了室内外消防用水量,区内建筑都在消防水池保护范围内,我设了消防车取水口,我就没有在室外设室外环网以及室外消火栓了,消防审查要我加室外消火栓,有没有道理?[ 本帖最后由 zqs18 于 2008-7-24 20:37 编辑 ]

消防水池储存了室内外消防用水量,区内建筑都在消防水池保护范围内,我设了消防车取水口,我就没有在室外设室外环网以及室外消火栓了,消防审查要我加室外消火栓,有没有道理?

[ 本帖最后由 zqs18 于 2008-7-24 20:37 编辑 ]
免费打赏
非诗
2014年02月20日 15:30:44
12楼
回复
小沈
2014年03月03日 12:46:28
13楼
一个室内消防用水量 一个室外的
回复
cysd118
2014年03月03日 14:56:38
14楼
只要在消防水池的保护半径内可以不做室外消火栓,注意建规保护半径150米,高规保护半径100吗。
回复
boliwan
2014年03月04日 11:28:53
15楼
如果取水口的设置,可以保证室外消防半径及消防流量,我认为可以不设置室外消火栓,但要注意建规保护半径150米,
回复
hcc08203010102
2014年03月04日 15:18:20
16楼
学习,,,,,,
回复
zhanghaijun760209
2014年03月04日 16:21:30
17楼
只要消防水池(严格讲为取水口)符合规范要求,就可以不用设置室外消火栓(设室外消火栓就要设置室外消火栓水泵),一个取水口只能按一个消火栓考虑
回复
sdqdlby119
2014年03月04日 17:40:51
18楼
我觉得是要做的吧
回复
jack926
2014年03月05日 14:07:25
19楼
室外消火栓及管网还是有必要设置的
回复
huanglaoxiesan
2014年03月05日 16:09:06
20楼
应该增加室外消火栓箱。一旦发生火灾,使用方便快捷。
回复
shui2010
2014年04月09日 16:33:30
21楼
要设 室外消火栓
回复

相关推荐

APP内打开