请教不等跨的板负弯矩钢筋如何设置
suilingshejishi
2008年07月20日 19:09:01
只看楼主

不等跨的板,负筋的长度怎样设置啊?是不是大跨取小跨的1/4,小跨取大跨的1/4,还是取大跨的1/4,请高手指点!谢谢!

不等跨的板,负筋的长度怎样设置啊?是不是大跨取小跨的1/4,小跨取大跨的1/4,还是取大跨的1/4,请高手指点!谢谢!
免费打赏
qqzj27
2010年06月12日 20:58:18
12楼
看起来还是有点正义啊
回复
zhanhuadeng
2010年06月15日 21:28:35
13楼
按大跨板短跨的1/4取值,且支座两侧板的上铁长度应为等长.8楼的截图比较直观.
回复
sclgh1979
2010年06月15日 22:36:07
14楼
首先应该注意两个大小跨的跨差究竟多大,如果跨度差在20%的范围以内,可以取大跨计算跨度的1/4(争对一般的恒活荷载),如果跨度差别太大的话,应查看配筋包络图,根据配筋包络图确定钢筋的截断长度,不能一概按1/4跨度取值。而且,按1/4取值是争对一般恒活荷载情况的,对于活荷载很大的情况应按配筋包络图进行确定,不能一概按1/4取值。
回复
jiaonaixu
2010年06月17日 11:40:54
15楼
以上讨论实际是一个概念问题,一般板厚度是不变的,由于小跨的线刚度大,使得大跨支座弯矩变大,打垮的负弯矩覆盖长度变长。
至于小跨:正弯矩本来就小,支座有那么大的负弯矩,覆盖长度一定很长啦!
补充一点,构造手册要求:当活荷/恒荷小于3时取1/4,活荷/恒荷大于3时,取1/3
负弯矩长度很好算,知道支座弯矩,一下就能算出反弯点
回复