双柱联合基础,如果计算没有负弯矩,基础顶部是否要配筋?
双柱联合基础,如果计算没有负弯矩,基础顶部是否要配筋?
2楼
一般情况不会这样的,要不就是梁或基础界面太高了,成刚性基础了。一般构造配筋还是要的,计算是计算,构造是构造。
回复
3楼
我觉得可以不配基础顶面钢筋,把双柱基础当成单柱基础来设计。这与倒置的楼面梁不同,因为梁下需考虑结构自重必须配筋,悬臂梁也是一样。
回复
4楼
按深梁来吧
回复
5楼
按深梁来吧
回复
6楼
两个柱的冲切线相离时按计算或构造配面筋,否则不用。
回复
7楼
需要吧,我也是刚刚接触过这种基础,师父说不计算的话,必须要按构造配筋
回复
8楼
问题是双柱之间的距离,一般伸缩缝处的基础和纵横弄转角处的基础,会出现双柱基础甚至是三柱基础、四柱基础,如果距离在1m以内,基础顶面可以不配钢筋,超过此数宜配构造钢筋,大过1.5m应按计算。
回复
9楼
不设上层筋也没有问题
回复
10楼
1:如果想省钢筋,这种情况上部不设钢筋一点问题也没有;
2:我做的时候会设置%%13212@150网片,但是如果基础过大则不需要设置到双柱外侧,此配筋并不一定大于等于构造配筋。
回复
11楼
构造配筋就行了~