双柱独立基础负弯矩钢筋时怎样确定的
lw朗文
lw朗文 Lv.6
2011年11月02日 22:16:20
来自于地基基础
只看楼主

如题,不知道这个钢筋是怎样确定的,还是按构造?谢谢了(如图)

如题,不知道这个钢筋是怎样确定的,还是按构造?谢谢了(如图)

12121212121.jpg

lw朗文
2011年11月02日 22:17:15
2楼
下面那个负弯矩配筋感觉怪怪的
回复
lankyu
2011年11月03日 08:49:54
3楼
算出两个柱之间基地反力产生的负弯矩,根据弯矩进行配筋即可
回复
lonelyparty
2011年11月03日 09:06:54
4楼
楼主图片表示的应该都是上部钢筋吧,要是柱间距不大,就构造配,你也可以按局部筏板算出配筋。实际配筋时最好上层满布,别舍不得用那一点钢材,不规则的上部柱会产生复杂的应力,很多情况下说不清,安全至上,特别在基础。
回复
nixuebin12345
2011年11月03日 09:07:45
5楼
1手算 根据力除以面积算出基础反力,,按倒梁法算出基础的各个截面弯矩,两柱上面有负弯矩,根据弯距配筋
回复
xueliang0214
2011年11月03日 13:10:11
6楼
这个基础怎么是Z字形的
回复
zxc-35
2011年11月03日 19:17:03
7楼
是指独立基础底板的配筋吗,算出地基反力,然后算板底弯矩,根据弯矩配筋啊,一般双层双向
回复
迟来的喜悦
2011年11月04日 09:35:01
8楼
下面的基础应修改,无论正负弯矩都不合理,分成两个联合基础比较合理。上面哪个四柱基础可以按四点支承板倒置计算,荷载原则取最不利组合,但计算复杂,不易判断,一般情况柱底弯矩不大时,可近似取最大轴力组合比较简单,计算结果视偏心情况适当放大。
回复
结构风清扬
2011年11月04日 09:52:29
9楼
共同研究研究
回复
cdz384424926
2011年11月04日 10:33:58
10楼
应该都是上部钢筋吧,要是柱间距不大,就构造配,你也可以按局部筏板算出配筋。实际配筋时最好上层满布,别舍不得用那一点钢材,不规则的上部柱会产生复杂的应力,很多情况下说不清,安全至上,特别在基础。
回复
钢柱1
2011年11月04日 11:33:02
11楼
按倒梁法来算,有两种表示方法,第一加暗梁,第二加面筋
回复

相关推荐