请教框架结构楼板负弯矩筋该如何定位
caomowang
caomowang Lv.6
2013年05月22日 14:48:07
只看楼主

框架结构楼板负弯矩筋在绑扎时要求弯钩向下,但在具体施工时影响因素很多,比如说浇筑混凝土时工人的不注意的踩踏等等,经常会造成弯钩朝向的改变,有些甚至弯钩朝上,这有悖于设计理论,虽说遇不到大地震不会倒塌,毕竟看着也不舒服。 我们工程发生了这状况,总结下来主要原因是:1工人踩踏,2没有铺设模板走道,3绑扎不牢4,主要是圆钢!解决办法:1铺设模板走道.2加强绑扎,特别是厨房卫生间等标高底的地方,由于马镫绑扎不到位,更容易出现这种问题.部分马镫放的位置不对.并加强对工人的培养教育,不许他们偷懒!

框架结构楼板负弯矩筋在绑扎时要求弯钩向下,但在具体施工时影响因素很多,比如说浇筑混凝土时工人的不注意的踩踏等等,经常会造成弯钩朝向的改变,有些甚至弯钩朝上,这有悖于设计理论,虽说遇不到大地震不会倒塌,毕竟看着也不舒服。

我们工程发生了这状况,总结下来主要原因是:1工人踩踏,2没有铺设模板走道,3绑扎不牢4,主要是圆钢!解决办法:1铺设模板走道.2加强绑扎,特别是厨房卫生间等标高底的地方,由于马镫绑扎不到位,更容易出现这种问题.部分马镫放的位置不对.并加强对工人的培养教育,不许他们偷懒!

但如果现在板筋采用冷轧带肋筋,不能采取点焊,又想固定好负弯矩筋的弯钩位置,该怎么办?

大家来讨论一下,负弯矩筋该如何定位?谁有好办法啊?你们遇到这状况都是如何分析处理的?
海马同志
2013年05月22日 14:50:31
2楼
楼主工程总结让本人学到了,加强现场管理是必要的,但是现实中你却不能时时刻刻去看着,总有你注意不到的时候,管理很难!
回复
zyb15023265759
2013年05月24日 09:38:19
3楼
首先要在板筋(尤其是厨房、卫生间等处)加设足够数量的马凳筋,或者在底部采用电焊钢筋(Y型),支撑上部的板筋并配有足够的混凝土垫块。
再就是实行罚款制,责任划分到每个工作班组,那个班组工作过程中出现了这些问题,就对他们的班组长个人实行全额罚款。
再就是加大对施工人员的培训,讲解。
还有就是加大平时巡视检查次数,发现问题立刻指出并改正。
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月24日 09:44:25
4楼
还是实践出真知啊!!实际的工程经验很重要啊
回复
hz1349559253
2013年05月25日 15:29:26
5楼
一般不会出事。就是看着不舒服。每个工地都一样 ,我们工地还好。。。
回复
foreverzoom1
2013年05月25日 16:47:28
6楼
一般不会出事的
回复
zwl0375
2013年05月25日 17:58:24
7楼
现场管理好了就好多了,也可以采取一些措施,比如容易踩踏的地方可以采用焊接的通长的马镫啊。
回复
louyuanjian1
2013年05月25日 19:08:16
8楼
防止负弯矩筋移位主要关键就是:1、砼浇筑时的脚手架是关键,2、马镫的间距要根据钢筋的规格尺寸调整间距。3、砼浇灌时的检查和施工人员的素质有极大关系。
回复
枕一地落花而眠
2013年05月26日 16:10:34
9楼
采用马镫及电弧焊将梯子型钢筋电焊在一起,其次就是浇筑砼时拍钢筋工将面筋上提
回复
fzm2623
2013年05月27日 09:34:53
10楼
一、采用冷轧带肋。
二、绑扎点全数绑扎。
三、垫块、马凳垫到位。
回复
foreverzom
2013年05月27日 10:53:10
11楼
加强现场管理是必要的
回复

相关推荐

APP内打开