不等跨的板,负筋的长度怎样设置啊?是不是大跨取小跨的1/4,小跨取大跨的1/4,还是取大跨的1/4,请高手指点!谢谢!
不等跨的板,负筋的长度怎样设置啊?是不是大跨取小跨的1/4,小跨取大跨的1/4,还是取大跨的1/4,请高手指点!谢谢!
2楼
都按小跨的1/4取。
回复
3楼
一般按大跨的1/4取,与负弯矩覆盖长度有关.相差太大时,甚至于满跨(小跨)配负钢筋
回复
4楼
再问下,这里的跨长是指的净跨还是计算跨度?
回复
5楼
严格讲要取计算跨度的1/4,但是工程中常取轴线跨度,按大跨取长度。
回复
6楼
负弯矩平衡,必须取大跨的1/4.
回复
7楼
楼主你不看书么?
按大跨的1/4,且指的是净跨,当然也距离也是从梁边开始算!!!
回复
8楼
混凝土结构构造手册上的截图
回复
9楼
同时,PKPM计算时默认的计算长度是大跨取大跨的1/4,小跨取小跨的1/4
回复
10楼
负筋两侧均按大跨的1/4取合理;若按各自板跨的1/4取长度,当相邻两板跨相差较大时,小板会不够。
回复
11楼
不等跨的板,负筋的长度应通过计算确定,你知道板跨为多少时取板跨的1/4吗?荷载又是怎样作用的?只是按构造要求配置最小配筋率时才按板跨的1/4取值。
回复