请问各位1.小区给水设计是否需要做平差计算?实际小区而不是城市给水设计中是否有人做过2.小区给水设计中,建筑引入管按设计秒流量,在超过3000人时,环状管网的设计是否按最大小时秒流量做?

请问各位
1.小区给水设计是否需要做平差计算?实际小区而不是城市给水设计中是否有人做过
2.小区给水设计中,建筑引入管按设计秒流量,在超过3000人时,环状管网的设计是否按最大小时秒流量做?
免费打赏
weidongxrds
2009年11月16日 20:03:21
2楼
3000人以上的小区环状管网,有两路进水的话 则按最大时平均秒流量计算. 3000人以下的枝状管网才按设计秒流量计算,我自己是做小区给水工程设计的 一般小区的环状管网 不需要做平插的 只要按你自己的出分配流量选管径就可以了 .