居住小区的给水引入管的设计流量在设计时就要按照事故时取值么?
ytcx123456
ytcx123456 Lv.3
2012年09月18日 11:05:16
只看楼主

居住小区的给水引入管的设计流量在设计时就要按照事故时取值么?还是只有在最后校核时才考虑事故时的极端情况考虑???按照考试教材的例题,好像正常计算时是不考虑事故情况的???哪位高手出来指点一二??

居住小区的给水引入管的设计流量在设计时就要按照事故时取值么?还是只有在最后校核时才考虑事故时的极端情况考虑???
按照考试教材的例题,好像正常计算时是不考虑事故情况的???哪位高手出来指点一二??
免费打赏
ytcx123456
2012年09月18日 11:17:00
2楼
如果刚开始设计计算就按事故流量考虑,是不是会造成管径偏大?
回复
tmac2007
2012年09月18日 11:26:17
3楼
肯定要考虑事故流量的。
正常设计时,都是先按正常流量计算,最后要按消防和事故等不同工况进行校核,不满足消防要求或事故流量时要进行调整。
回复
ytcx123456
2012年09月18日 11:30:19
4楼
这次考试的题目最后是问“最小设计流量”是多少???那最小设计流量应该如何取值????
回复
tmac2007
2012年09月18日 11:52:20
5楼
那就各个环节都取规范规定的下限,即可得出最小流量
住宅取平均时、商业取最大时、绿化取平均时,事故流量取最低要求70%
回复
ytcx123456
2012年09月18日 12:17:31
6楼
“应能通过70%的流量”的确不好理解,个人理解“设计流量”与“应能通过的流量”还是不一样的概念。
回复
ytcx123456
2012年09月18日 12:23:49
7楼
注三考试教材里有一个例题,也是特别强调“能通过的流量是多少”,而不是问设计流量是多少?如果两者是同一个意思,此例题应该问设计流量是多少更好一些吧。
回复

相关推荐

APP内打开