请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!并求规范出处或者数据出处,谢谢急盼回答!
请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!并求规范出处或者数据出处,谢谢
急盼回答!
2楼
上水是要加的减压阀的,
回复
3楼
建筑给水排水设计规范3.3.5条:高层建筑生活给水应竖向分区.
1.各分区卫生洁具配水点静水压不宜超过0.45MPa,特殊情况不宜大于0.55MPa.
2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施.
回复
4楼
肯定要加的,就算您层高3米,18层就是54米了,最下面一层的压力就是0.54mpa了
回复
5楼
建筑给排水设计规范规定,高层建筑生活给水应竖向分区.
1.各分区卫生洁具配水点静水压不宜超过0.45MPa,特殊情况不宜大于0.55MPa.
2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施.
用两套泵的话高区低区不同扬程不用减压,用一套泵的话要减压;
回复
6楼
难不成18层楼才做一个竖向分区?汗!