系统定压点压力过低是否会导致系统缺水
xierew
Lv.3
2008年07月18日 09:39:54
来自于
暖通工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
系统定压点压力过低是否会导致系统缺水,风冷热泵系统 两台机器无法同时运行,但单台可以正常运行[ 本帖最后由 xierew 于 2008-7-18 09:42 编辑 ]
系统定压点压力过低是否会导致系统缺水,风冷热泵系统 两台机器无法同时运行,但单台可以正常运行
[
本帖最后由 xierew 于 2008-7-18 09:42 编辑
]
免费打赏
qi00001
2008年07月23日 18:56:04
2楼
系统定压点应比系统最高处静水柱压力高5-10M水柱
回复
zzz8258
2008年09月07日 20:31:42
3楼
的确是这样的,施工比较好的日本公司在空调机安装基本上都是这样施工的 body2002 你不懂得日本人的事无具细的要求! 日本人这一点的确是我们应该学习的!
回复
qiaoli16
2010年05月14日 10:17:07
4楼
定压点过低会使系统倒空的。你是水泵也从水箱接出吧?那会使水少的吧。
回复
相关推荐
空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错
暖通资料库
2024-08-16 14:07:42
压缩机的压缩比、内容积比、内压力比,你都搞明白了吗?
暖通资料库
2024-08-16 09:38:19
地下室压力排水系统安装学习!附错误做法图
建筑给排水
2024-08-13 11:07:14
请教厂房蒸汽压力管的设计
暖通资料库
2024-08-09 12:08:42
灭火器列入国家重点监管目录!灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理?
建筑消防给水
2024-08-09 10:38:47
常见的制冷系统温度压力出现异常!
制冷技术
2024-08-05 16:32:09
反渗透工业纯水设备压力不稳是什么原因?
水处理
2024-07-31 10:37:46
反渗透水处理设备在压力过高的情况下会呈现哪些问题?
水处理
2024-07-29 10:35:38
无防晒措施的不锈钢管直晒后压力增加多少正常
建筑给排水
2024-07-16 11:52:07
关于废气管道系统压力损失计算的疑问
大气治理
2024-07-09 22:46:18
暖通空调——常见阀门的压力
暖通资料库
2024-07-08 13:40:44
制冷系统温度压力出现异常,这些常见原因需要明白
制冷技术
2024-07-05 11:17:31
锚杆自由端设计土压力零点为负数怎么办?
地基基础
2024-06-25 15:30:41
蒸发温度与蒸发压力、冷凝温度与冷凝压力、过冷度与过热度,这次懂了吗?
暖通资料库
2024-06-24 16:20:40
优化最不利点室内消火栓压力的策略与技巧
建筑消防给水
2024-06-24 15:59:12
市政给水厂集约型压力式超滤膜设计
给排水资料库
2024-06-18 16:48:25
中央空调回路制冷温差小冷凝压力高怎么办?
中央空调
2024-06-17 13:58:05
技术探讨:制冷系统压力控制部件
制冷技术
2024-06-14 15:26:07
压力容器注册使用登记材料
电气资料库
2024-06-13 14:31:29
73起高速公路事故背后:极端天气和“老龄化”增加养护压力
道路工程
2024-06-12 14:30:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开