室外管网用水量问题
jsjjlq
jsjjlq Lv.2
2008年07月17日 13:38:43
只看楼主

一高层建筑 设有室内消火栓系统及自喷系统,水池及水箱都按要求设置,现进行室外消火栓设计按规定,高层建筑周围的室外消火栓,应保证供应建筑物室外、室内两部分消防用水量,本建筑室外消防用水量为20L/s,设置两个室外消火栓,水泵接合器数为3个(室内消火栓及自喷接合器之和),故共设置室外消火栓5个。问:1、室外管网的总用水量(这里暂不考虑生活生产用水量)是否按照5个消火栓的用水量,即50~75L/s计算。

一高层建筑 设有室内消火栓系统及自喷系统,水池及水箱都按要求设置,现进行室外消火栓设计
按规定,高层建筑周围的室外消火栓,应保证供应建筑物室外、室内两部分消防用水量,
本建筑室外消防用水量为20L/s,设置两个室外消火栓,水泵接合器数为3个(室内消火栓及自喷接合器之和),故共设置室外消火栓5个。问:
1、室外管网的总用水量(这里暂不考虑生活生产用水量)是否按照5个消火栓的用水量,即50~75L/s计算。
请指教。

[ 本帖最后由 jsjjlq 于 2008-7-17 15:23 编辑 ]
免费打赏
dicsen
2008年07月17日 14:52:44
2楼
你按照用水量算一下容积就行了.
回复
jsjjlq
2008年07月17日 15:01:54
3楼
在线等待回答
在线等待
回复
jsjjlq
2008年07月17日 15:02:46
4楼
楼上的兄弟看来没有看清楚我的问题啊
回复
d169792645
2008年07月18日 17:30:04
5楼
1、室外管网的总用水量(这里暂不考虑生活生产用水量)是否按照5个消火栓的用水量,即50~75L/s计算。

计算错误!:L :L :L
回复
jsjjlq
2008年07月21日 09:08:02
6楼
室外管网用水量问题
回复
tzh188
2008年07月21日 10:12:22
7楼
我自己理解为室外管网只考虑室外消火栓用水量,因为室内消火栓和喷淋依靠水池水量。所以室外用水量为20L/S。
回复

相关推荐

APP内打开