零线电流大,零地电压高,请教高手。
lddylddy
lddylddy Lv.2
2008年07月13日 18:38:49
只看楼主

零线电流大,零地电压高,请教高手。我是一金融部门,有200多台电脑(联想),新建的电力系统,主开关下分三路,电脑一路,空调一路,照明一路,主开关和三路的主控都采用三项接入,共用零线和地线。情况是:关掉空调和照明的主控,电脑只开一部分(100左右),在电脑主控三项基本平衡的状态下,零线电流达到30左右,零地电压也有4、5伏,明显存在问题。我们的线径也没什么问题。请教高手这大概是什么原因造成的。

另外,我们的电是从物业的配电室引出的,三相五线。我们发现,物业方从高压变电室引来的只是三相四线,地线是物业自己做的扁钢。从相关资料得知,这种应该属于TN-C转为TN-S,也就是TN-C-S,这种情况在转变的那级配电室里,地线应从零线引出,并共同再接地,可物业方零地并未相连。不知道我对TN-C-S方式的理解是否正确。这是不是造成我零线电流过大的原因。
还有,在我方切掉所有负载的情况下,物业大楼的其他正常负载也有10多个零线电流和3个左右的零地电压,我觉得物业大楼本身用电也不正常,只不过他们都是照明和空调,电脑少,总负载不高,且平时不注意罢了。
本人对电的了解有限,还请高手指教,十分感谢。
免费打赏
a1998dd
2009年06月30日 09:06:24
13楼
:lol :time: :call: :loveliness:
回复
dt-zhr
2009年06月30日 15:15:45
14楼
学习 。。。。。。。。。。。。
回复
qq_1469870769501
2016年07月30日 17:27:01
15楼
我也是这样的现象,不知道楼主怎么解决的
回复
qq_1469870769501
2016年07月30日 17:33:55
16楼

我现在也遇到跟楼主一样的问题,零地电压偏高的问题,想请教下楼主,不知道你的那问题怎么解决的
回复
慎独02
2016年07月30日 23:27:51
17楼
1.电路存在谐波!---------用谐波控制器.
2.加大N线的截面积(是相线的2倍).
回复
abaozi
2016年08月03日 21:27:16
18楼
你好,楼主,我可以直接联系你吗?我想弄清楚是什么原因造成这样的。我的微信号码是13610542682
回复
hfclm
2016年08月04日 00:40:22
19楼
找物业方,在低压三相四线TN-C转为TN-C-S处,将物业自己做的扁钢地线与进线TN-C的PEN分别压接至PE母排,再用一条同PEN截面绝缘线(两端压接接线端子)跨接至N母排,实现TN-S系统。
回复
w3502127
2016年08月04日 08:53:45
20楼
ccc___ 发表于 2008-7-14 12:43 别看那些没有用的P话!听我在二楼说的办法没错!顶一下。。。。
回复
imjiule
2016年08月04日 21:45:10
21楼
接地搞个万事大吉,那么多事儿
回复
和衡源电气
2016年10月22日 10:47:31
22楼
LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
回复

相关推荐

APP内打开