地下室挡墙与扶壁柱的问题
risan
risan Lv.11
2008年07月11日 19:20:38
只看楼主

1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?

1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?
我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)
2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,
且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?
请各位大虾不吝赐教。
免费打赏
设计小兵
2010年09月21日 09:42:32
12楼
一般地下室扶壁柱的相对刚度不足以作为地下室外墙的支座。而地下室外墙的水平土压力一般均传给了楼层板与底板,实际传给柱的水平土压力并不多。
回复
cpenc_zhj
2010年09月25日 22:28:45
13楼
可以设置暗柱
回复
jcz1982jcz
2010年09月26日 11:33:21
14楼
同意12#楼的看法!
回复
d1973
2010年09月26日 22:37:22
15楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
回复
qqqidong
2010年09月30日 20:23:53
16楼
hao hen 感谢 多了
回复
jetleeqq
2010年10月02日 08:25:14
17楼
很详细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。
回复
hehaijin
2010年10月05日 22:17:40
18楼
个人认为,分开做的目的不明确,好像目前没有这个做法,即使有,设置护壁柱也没有什么不利啊!
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 21:04:51
19楼
没有太明白楼主要表达的意思,是地下室一侧需要设挡墙挡土呢还是地下室四周都要设挡墙挡土?如果是前者,分开做有它的道理。如果是后者,分开做一点必要都没有。
另外,只要柱截面在墙平面外的边长大于墙厚的2倍,框架柱就可以且应该作为外墙的支座计算。现在许多设计师不论什么情况都将地下室外墙一端铰支一端固接计算,这是不负责任的做法。
回复
choisechoise
2015年11月07日 16:51:32
20楼
foxinlove 发表于 2010-5-17 13:02 上面几位都在强调剪力墙受平面外弯矩时用扶壁柱来加强,但没有人对柱子受到剪力墙传来的水平方向弯矩说几句 …严重赞同啊,所以每次计算地下室外墙配筋的时候,都不敢考虑扶壁柱的作用。只把扶壁柱当成一种加强的构造措施了。如果把扶壁柱当成了外墙的一个支座,就必须按受弯构件计算扶壁柱的配筋才行。
回复
ssw2188
2015年11月08日 16:23:01
21楼
谢谢分享,学习了。