地下室挡墙与扶壁柱的问题
risan
risan Lv.11
2008年07月11日 19:20:38
只看楼主

1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?

1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?
我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)
2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,
且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?
请各位大虾不吝赐教。
免费打赏
goldwheat
2015年12月28日 14:24:18
22楼
同意12#楼的看法!
回复
黄启强
2016年09月06日 08:39:56
23楼
学习学习了
回复
张叁疯
2016年09月09日 12:38:06
24楼
设扶壁柱吧,相当于边缘构件,而且刚度大,可以抵抗平面外受力
回复
chiris
2016年09月29日 15:27:43
25楼
学习了,谢谢!
回复
chinalxb
2016年12月04日 11:22:03
26楼
设计最终都归结于解决力学及构造问题。
回复
lxq0828
2020年09月27日 08:27:13
27楼

扶壁柱吧,相当于边缘构件,而且刚度大,可以抵抗平面外受力