水泵进、出水管都要用偏心大小头吗?进水管要用,出水管也要用吗?
水泵进、出水管都要用偏心大小头吗?
进水管要用,出水管也要用吗?
2楼
没人知道???
回复
3楼
想一想进水管为什么要用偏心的就知道了。已经到出水管了还怕气蚀吗?
回复
4楼
出水管不用偏心了,吸水管自灌式进水也可以不用偏心
回复
5楼
哦,谢谢指教!!!
出水管不用偏心了,吸水管自灌式进水也可以不用偏心。
学习了,呵呵!!
回复
6楼
出水管用同心,吸水管必须用偏心的,防止气蚀啊
回复
7楼
吸水管自灌式也得用偏心异径管,出水管只需要异径管就可以了!
回复
8楼
水泵进、出水管都要用偏心大小头吗?
回复
9楼
同意此说法
回复
10楼
水会析出少量气体。
即使是自灌吸水只要吸管是向下弯的,用同心大小头,就会在吸水管上部有倒坡,会积存气体,产生气蚀。
因此吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象,必须采用偏心异径管且要求吸水管的上部保持平直。
这是施工规范明确要求的。
(楼上认为自灌可以用同心大小头,大概是认为自灌吸水管向上弯?)
同样的道理,水道上其他地方也应尽量避免产生气体积存的弯曲,难以避免的应该加设自动排气阀。
当然实际上很多地方都没做,那是另一回事,知道这个道理就行了。
[
本帖最后由 hungs 于 2008-7-31 20:40 编辑 ]
回复
11楼
出水管用同心,吸水管必须用偏心的,防止气蚀啊!同意啊!!!!1:lol
回复