我在一个电站安装时遇到了这样一个现象,6.3kv的空母线,充电后三相电压不平衡,相电压不平衡,而线是平衡的,基本上可以排除一次设备的原因,估计是由于线路对地电容或者是电压互感器谐振引起的,我想问一下,要如何消除这个现象,在开口三角加一个灯泡?书上这么说的,实际可行嘛?灯泡要多大的?有哪位大侠遇到过这种情况嘛?还是要加消谐装置?如果线路不平衡的话是不是带上负载后就可以了?我在网上查了下,这个现象是不是和电压互感器的绝缘方式有关啊?