10KV高压柜(KYN28)出线柜不带接地刀行吗?
zhangyan980224
2008年07月09日 16:44:32
只看楼主

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?
是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

未命名.JPG

免费打赏
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:38:28
32楼
学习学习了
回复
kmoldman
2015年02月28日 10:00:48
33楼
系统里会不会出现:这台馈线柜与其他地方的馈线柜是双电源供同一个点的情况?如果是,估计就不能加了。
问问设计院。(:lol我是做结构的,谨慎参考)
回复
changming0809
2015年03月02日 13:54:08
34楼
首先跟设计院出图人员联系一下,确认是否是设计人员漏画或者就是本来就是这样,以免出现财政纠纷。
回复
小林电气
2015年03月03日 14:42:13
35楼
说明设计人员不懂KYN28柜,与其沟通等于浪费时间,直接加上,即便其他人报价也会将此报上的。
回复
tanhude
2015年07月02日 17:34:11
36楼
我也感觉要加,不然太危险了。
回复