10KV高压柜(KYN28)出线柜不带接地刀行吗?
zhangyan980224
2008年07月09日 16:44:32
只看楼主

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?
是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L

未命名.JPG

免费打赏
et_2358
2008年09月01日 16:14:01
22楼
加了接地车而不加接地刀,能保证每台出线柜的5防要求么
回复
星湖
2008年09月20日 14:16:35
23楼
应该加,有时候设计院设计图纸时不会考虑很多实际,也可能是忘记了,毕竟现在新手多。所以以后报价的时候把该加上的加上,要不等做的时候加上吧就感觉亏了,不加吧又不放心,毕竟是自己的产品,出了事麻烦。
回复
danchelianren
2011年05月12日 13:50:19
24楼
必须要加,要是不加可以的话为什么很多人还是在设计时都加上了? 出线柜是必须要加的、、、
回复
lennie1219
2011年05月13日 15:17:17
25楼
我昨天做了个项目,设计院蓝图上中置柜出线没有带接地刀,不过我给他加上了,安全第一!

[ 本帖最后由 lennie1219 于 2011-5-13 15:20 编辑 ]
回复
hclaodg
2011年05月13日 21:14:53
26楼
2楼的朋友说的对,倒进线的柜子不得加接地刀
回复
bmwz7
2011年05月14日 10:42:51
27楼
我们是要加的,五防有要求!
回复
haishunshengda
2014年09月13日 08:16:23
28楼
新手,谢谢各位的赐教
回复
开心的人
2014年09月13日 08:25:00
29楼
如果不加的话后门只能做个整的,并且断路器和柜门联锁,这样就安全了哦,正常情况下是应加接地刀的
回复
cjxxsld
2014年09月27日 08:41:54
30楼
支持6楼的观点。省钱不能不要安全。
回复
muzhangmu1988
2015年01月30日 21:51:58
31楼
带电显示每个高压柜有应该有的,接地开关只在出线侧有,应该加的。