只看楼主

如果无电梯前室,无封闭楼梯间,那消火栓设置在休息平台上合理吗?先说一下本人观点:楼梯间是火灾时逃生用的,如果消火栓设在休息平台上,救火时要拉消防水带,七转八拐,而且水带受高压会强烈震动,对逃生造成影响,如果造成人员摔倒,也许就一命呜呼。所以本人认为消火栓设置在休息平台不合理。

如果无电梯前室,无封闭楼梯间,那消火栓设置在休息平台上合理吗?
先说一下本人观点:
楼梯间是火灾时逃生用的,如果消火栓设在休息平台上,救火时要拉消防水带,七转八拐,而且水带受高压会强烈震动,对逃生造成影响,如果造成人员摔倒,也许就一命呜呼。所以本人认为消火栓设置在休息平台不合理。
免费打赏
fu
2005年03月10日 17:51:20
2楼
你是看图纸觉得不合理,还是看到布好的消火栓不合理?还是准备设计?
回复
myfly
2005年03月10日 18:10:30
3楼
无论哪样,本人觉得应尽量布置在出户平台上。
回复
malong_555
2005年03月10日 20:11:29
4楼
但是按照规范的说法必须设置两个消火栓,而且确实没有空间摆放,可以做到休息平台上,有这种做法
回复
raxwj
2005年03月10日 20:20:22
5楼
本人认为不合理。
如何在设计阶段,应考虑同建筑人员协商。如何在施工阶段,保证按图施工,或请设计重新考虑。
从另一个角度说,如果是框架结构。在休息平台的1.5米高度应该是楼板(假定3米层高),根本不能放,必须改位置。现场有改到踏步上。这样更不利。
回复
詹小楠
2005年03月10日 22:28:57
6楼
楼上raxwj 说的对,同意!
回复
wf
2005年03月11日 08:20:42
7楼
不合理。但是有时候也很无奈啊!
回复
wx8001
2005年03月11日 09:03:32
8楼
对啊 不合理啊 确实没办法啊 为了满足规范啊!!!
回复
thuliu
2005年03月11日 22:32:22
9楼
我正在做的高层住宅(12层)就是楼主说的这种,没有封闭的楼梯间和电梯前室。我的做法是,在休息平台处设一消火栓,采用栓箱分离,箱体半暗装(或者暗装)于侧墙上(当然是在梁下了,反正没有高度要求)。同时,在电梯旁边的管井墙上装一消火栓。这样不仅满足规范,而且安全系数明显增大。
回复
xchkunli
2005年03月12日 10:20:51
10楼
也没办法啊,我做的几栋有底商的住宅都是把消火栓放在休息平台,这是无奈之举,但审图中心和甲方没意见。
回复
歌者
2005年03月12日 10:37:05
11楼
实在没办法 才这样做的
回复