电梯前室的防火门改为卷帘门,是否需要设水幕保护?
dzg6923
dzg6923 Lv.3
2005年03月10日 17:19:27
只看楼主

某高层建筑电梯前室的防火门用卷帘门代替了,那么卷帘门两侧是否应设水幕装置呢?请各位高手给予指点,不胜感激!

某高层建筑电梯前室的防火门用卷帘门代替了,那么卷帘门两侧是否应设水幕装置呢?请各位高手给予指点,不胜感激!

1110446500992.jpg

免费打赏
wp690
2005年03月10日 21:45:49
2楼
背面温生耐火等级达不道3小时的卷联应至少两侧0.5m有湿式喷头,有条件可做喷雾,如达到3小时,喷头应距卷联2m内
回复
dzg6923
2005年03月11日 08:06:09
3楼
多谢二楼的老兄指教!
回复
raxwj
2005年03月11日 09:43:07
4楼
电梯前室防火门的作用只要是疏散和消防人员的安全通道。如果用卷帘门代替,则它的作用就没有了。这是绝对不可以的。
回复
wx8001
2005年03月11日 10:49:05
5楼
选一个背面温生耐火等级大于3小时的就可以了啊
回复
dzg6923
2005年03月11日 16:40:52
6楼

高规6.3.3.4:消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
回复