求教抗震问题,急!急!急!
lg3268399
lg3268399 Lv.2
2008年07月04日 15:20:59
只看楼主

请教一个问题:《建筑抗震设计规范》3.1.3条2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。我市地震动峰值加速度为0.1g,地震动反应谱特征周期为0.40s.那么在乙类建筑中如何理解“应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求”?能否理解为按0.1g,0.45s执行?或者是0.15g,0.40s执行?还是按0.2g,0.40s执行?敬请回复!谢谢啦!

请教一个问题:《建筑抗震设计规范》3.1.3条2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。我市地震动峰值加速度为0.1g,地震动反应谱特征周期为0.40s.那么在乙类建筑中如何理解“应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求”?能否理解为按0.1g,0.45s执行?或者是0.15g,0.40s执行?还是按0.2g,0.40s执行?敬请回复!谢谢啦!
免费打赏
gzydf
2008年07月04日 16:13:34
2楼
按0.15g,0.40s
回复
lbm2001
2008年07月06日 19:50:14
3楼
抗震构造措施按八度。