电容柜中接触器的问题
abc52614
abc52614 Lv.5
2008年07月03日 10:14:07
只看楼主

电容柜中接触器的参数如何确定??它的额定电流是怎样来计算确定的??

电容柜中接触器的参数如何确定??它的额定电流是怎样来计算确定的??
免费打赏
abc52614
2008年07月03日 14:05:45
2楼
没人知道吗。。。。。
回复
ycgrg
2008年07月03日 14:41:11
3楼
你找到接触器的样本说明书,对照你所选用的电容器,根据电容器的额定电流来选择接触器.
回复
shenzhen_aut
2008年07月03日 17:19:58
4楼


楼上正确!但请要考虑留有裕量。
还有,可以查找规范,按照规范要求做,规范有明确的数据要求的。
回复
wstheonly
2008年07月03日 17:22:58
5楼
按能源部规范为电容器额定电流2倍,按建设部规范为电容器额定电流1.5倍
回复
wxdchgs
2008年07月03日 17:56:42
6楼

还按厂家的说明书吧。
回复
dz5688
2008年07月03日 23:15:09
7楼
一般为电容器额定电流1.5倍
回复
qian68747
2008年07月04日 07:42:39
8楼
按照现在的低规是电容额定电流的1.5倍选择.并且现在有投切电容的专用接触器了.
回复
qjf8061
2008年07月05日 11:45:04
9楼
一般都是按1.5`2倍电容的额定电流选.
回复

相关推荐

APP内打开