请进消防箱双电源进线,一路从总动力箱进,一路从不远处的配电室进线,这样可以吗?这样的知识应该看哪本书?
请进消防箱双电源进线,一路从总动力箱进,一路从不远处的配电室进线,这样可以吗?这样的知识应该看哪本书?
2楼
消防负荷分一、二、三级负荷。一级负荷要求电源必须是两路来自不同降压站的电源;二级负荷是双回路供电;三级负荷没要求。。。。。。:) 要看的书很多。如负荷的分级、消防电源的供电要求等方面的书。
回复
3楼
一般从配电室的两段母线引,你这样引有问题,一段是2级配电,一段是三级配电。
回复
4楼
---我也觉得有问题,但是不知道为什么一段是2级,一段是3级就有问题,请从理论上解释一下!谢谢
回复
5楼
我们一般的配电系统都是三级配电,住宅可以是4级,三级的配电箱应该接三级负荷,一般来说民用的消防负荷都是二级负荷,把二级负荷接在三级的配电箱或一段2级一段三级不应该吧。
回复
6楼
或者这样问:有一个二级负荷,一端引自三级负荷,一端引自一级负荷,这样他也是2级负荷么?不也是两路电源么?有何不可?谢谢!
回复
7楼
你有没文化的?你以为仅仅是小学数学的加减乘除所?
回复
8楼
楼上很刻薄啊,呵呵,如果你总动力箱的电源和配电室过来的电源来自不同变压器应该可以当做消防电源
回复
9楼
从三级引是有问题的,火灾时你的三级箱子的电源是要被强切掉的,而从配电室直接出的是不会也不应该被切掉的。
[
本帖最后由 smallfatba 于 2008-7-11 13:15 编辑 ]
回复
10楼
静静地学习,不好意思,还是不明白说什么。
回复
11楼
他们是得我也不太懂,慢慢学:D