小生第一次做这种类型的结构,从半地下室地面当成0.000标高建模,底层局部外墙都输入进去,计算结果出来底层位移比严重超限.本来这种结构形式就很不合理,半地下室平面竟然还只有一半做地下室.各位老手能指点一下么?迷茫中

小生第一次做这种类型的结构,从半地下室地面当成0.000标高建模,底层局部外墙都输入进去,计算结果出来底层位移比严重超限.本来这种结构形式就很不合理,半地下室平面竟然还只有一半做地下室.各位老手能指点一下么?迷茫中

12.JPG

免费打赏
sun_o_lei
2008年06月29日 20:19:11
2楼
没人回答:L
回复
qdhong
2008年07月04日 07:27:03
3楼
老兄将模型传上来,建筑图也传上来大家才能分析一下,否则只能空谈了
回复
linfeng6300
2009年09月23日 09:13:53
4楼
顶一下,期望有人解决这个问题,我也存在
回复
0303100458
2009年09月29日 00:36:08
5楼
半地下室当一层输入,半地下室的外墙按照深梁输入,这样计算应该可以解决
回复
flucy
2009年09月29日 21:22:52
6楼
可考虑半地下室在一定程度上的嵌固作用
回复
tanhongwei980139
2010年11月17日 17:57:40
7楼
考虑地下室的侧限作用,实在不够不知道能不能把哪个3改大点试试,要求回填土的时候严格点
回复
firemiao
2010年11月18日 15:22:18
8楼
我做过,pkpm可以定义两层基础标高,也就是一半嵌固在顶板,一半嵌固在基础顶面;另外再建一个模型全部嵌固在基础顶面,两者取大值。
回复
翘翘~尐嘴
2013年10月08日 11:26:32
9楼

哪有地下室的时候,地下室地面大师们是怎么处理的??还是做全房间洞吗?