水封压力
csz65iyou
csz65iyou Lv.2
2008年06月28日 16:45:48
只看楼主

我有个问题需要请教前辈们,我这里有个泵房,是污水泵,工作压力6MPa,想40米高的地方排污水,在泵的出口有止回阀,但关闭泵的时候,40米高程的水将会倒流,能估算出止回阀处所受到的压力是多大吗?? 等候佳音!1

我有个问题需要请教前辈们,我这里有个泵房,是污水泵,工作压力6MPa,想40米高的地方排污水,在泵的出口有止回阀,但关闭泵的时候,40米高程的水将会倒流,能估算出止回阀处所受到的压力是多大吗??
等候佳音!1
免费打赏
ley
2008年07月17日 10:45:20
2楼
是0.6Mpa吧,不可能是6吧.
40米高,静压=0.4kg/cm2×阀板面积.
算这何用?水锤更厉害呢!
停泵后水倒流,是止回阀失灵所致(关不太死).
以后有问题一定要阐述清楚,不要让人"丈二和尚摸不着头".
回复
lguest
2008年07月17日 13:10:56
3楼
我公司有专门计算水锤的软件,你可以把设计流量,设计扬程,管径以及管路基本布置图发给我,我可以帮你计算一下。我的邮箱 lguest@126.com
回复