请问污水泵的流量最小的可以在多少,有没有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通过调节阀门来控制???? 还有水泵是不是可以跟液位计接在一起??请教大家,不胜感激咯
请问污水泵的流量最小的可以在多少,有没有10-50L/h左右的
另外,流量是不是可以通过调节阀门来控制????
还有水泵是不是可以跟液位计接在一起??请教大家,不胜感激咯
免费打赏
jiang_tf
2008年06月27日 22:15:43
2楼
这么小的流量恐怕很难选到,大一点有什么不好啊?譬如说6m3/h。要是污水量很小泵运行时间短一点就好了。流量是可以通过阀门调节,但在排污系统有这个必要吗?
要看你是什么液位计了,只要是能送出开关信号的,原则上都可以,只是必须加中间继电器或交流接触器。
回复
cgjzhen618
2008年06月28日 13:12:10
3楼
流量也太小了吧!呵呵,当然可以用阀门调节了。楼上说的很详细了
回复
xiaochongmuzi
2008年06月28日 15:06:02
4楼
请教:一般潜污泵都会选多大流量和扬程啊?都是怎么来选的啊?
回复
相关推荐
消防水泵及水池优化设计及成本分析
水处理
2024-06-05 06:03:49
冷却水泵汽蚀的原因与解决办法
暖通资料库
2024-06-04 11:36:38
水泵的扬程到底是什么意思?看完后多年的疑惑总算揭开了
建筑给排水
2024-05-31 17:36:50
水泵也会爆炸?简直不敢相信
制冷技术
2024-05-30 15:50:15
中央空调水泵噪音和振动问题如何解决?
中央空调
2024-05-28 23:58:28
水泵的机械密封冲洗方案大全
给排水资料库
2024-05-27 16:17:42
水泵的汽蚀余量大好还是小好
市政给排水
2024-05-24 15:37:55
远程控制水泵偷排高浓度废水被“抓现行”!污水厂:碰上环保老赖,有苦说不出
水处理
2024-05-23 09:54:58
《中小型供水泵站系统节能技术导则》系列报导之供水泵站系统节能改造工程案例分享
给排水资料库
2024-05-21 09:46:33
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
消防水泵房关键设计和布置要点!
建筑消防给水
2024-05-15 14:13:41
水泵采用最不利点恒压控制的问题
市政给排水
2024-04-25 13:40:59
二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题
建筑给排水
2024-04-25 13:34:25
消防水泵房设备综合布置及水暖电实施策划指南,消防验收必看!
给排水资料库
2024-04-22 16:41:28
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
暖通空调水泵扬程的计算
中央空调
2024-03-04 11:10:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开