二类高层客梯的消防控制
高瞻
高瞻 Lv.4
2008年06月27日 11:24:01
只看楼主

二类高层普通客梯消防时断电么?在消防时怎么控制?都需要接入消防系统什么线?

二类高层普通客梯消防时断电么?在消防时怎么控制?都需要接入消防系统什么线?
免费打赏
jy21cn
2008年06月27日 11:29:01
2楼
应该断电、消防时停机、接入系统。仅交流
回复
加肥猫
2008年06月27日 12:21:07
3楼
消防时不是先断电,而是应先降到首层,并停止使用。不能简单断电,会造成人员恐慌的。
回复
高瞻
2008年06月27日 18:01:15
4楼
是的 应该是先迫降至首层 然后才能联动断电
可是怎样实现迫降,是通过多线控制线接至电梯控制箱么?还是报警信号线直接接入?
回复

相关推荐

APP内打开