请教高手变压器经济运行问题?
zhangguo_123
2008年06月26日 17:46:02
来自于变压器
只看楼主

请问一下,我单位变电所内有两台变压器,一用一备,目前负荷比较重,不知道一台变压器最大负荷达到额定负荷的百分之多少时,就达到极限了?在哪个区域内算是经济运行?

请问一下,我单位变电所内有两台变压器,一用一备,目前负荷比较重,不知道一台变压器最大负荷达到额定负荷的百分之多少时,就达到极限了?在哪个区域内算是经济运行?
免费打赏
毛利hou
2008年06月26日 18:02:35
2楼
配电变压器负荷率为额定容量的70%~80%较合适,
回复
xjw2006
2008年06月29日 15:12:19
3楼

同意此观点,不过这是针对以前产品而言,不知道最新开发产品是否也是如此?
回复
加肥猫
2008年06月30日 12:33:18
4楼

:victory:
回复
cxszq2008
2008年06月30日 13:30:07
5楼
变压器达到最大负荷的情况要看具体情况,经济运行情况,一般是老变压器负荷在比较高的情况下才达到经济运行,新式的变压器就低很多.
回复
qjf8061
2008年06月30日 13:32:35
6楼
一般来说当变压器的铁耗和铜耗相等的情况下运行是最经济的,你到电工书上看下就知道了.
回复
dz5688
2008年06月30日 20:24:15
7楼
回复
liuxingyu198411
2008年11月02日 20:38:36
8楼
铜耗和铁耗相等时是变压器的最大工作效率
回复
zhouyanjunde
2008年11月02日 21:51:28
9楼
我刚听了航天设计院任工的课,变压器经济运行负载率50%~70%最经济,每台变压器每年可省电461度,