请问一下,我单位变电所内有两台变压器,一用一备,目前负荷比较重,不知道一台变压器最大负荷达到额定负荷的百分之多少时,就达到极限了?在哪个区域内算是经济运行?
请问一下,我单位变电所内有两台变压器,一用一备,目前负荷比较重,不知道一台变压器最大负荷达到额定负荷的百分之多少时,就达到极限了?在哪个区域内算是经济运行?
2楼
配电变压器负荷率为额定容量的70%~80%较合适,
回复
3楼
同意此观点,不过这是针对以前产品而言,不知道最新开发产品是否也是如此?
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
变压器达到最大负荷的情况要看具体情况,经济运行情况,一般是老变压器负荷在比较高的情况下才达到经济运行,新式的变压器就低很多.
回复
6楼
一般来说当变压器的铁耗和铜耗相等的情况下运行是最经济的,你到电工书上看下就知道了.
回复
7楼
回复
8楼
铜耗和铁耗相等时是变压器的最大工作效率
回复
9楼
我刚听了航天设计院任工的课,变压器经济运行负载率50%~70%最经济,每台变压器每年可省电461度,
回复
10楼
70—85%左右合适。
回复
11楼
不一定吧 不同变压器 不同吧