中冷压力高是什么原因?
mxhzl
mxhzl Lv.2
2008年06月24日 22:24:19
来自于制冷技术
只看楼主

今天我修台机子中冷压力开始还可以,但正常运行后就会高一直到保护.压力表也有点摆,我想有可能是高压缸排气阀片有问题.但慢慢开还是问题不大也能运行.请高手指点.再这多谢了.

今天我修台机子中冷压力开始还可以,但正常运行后就会高一直到保护.
压力表也有点摆,我想有可能是高压缸排气阀片有问题.但慢慢开还是问题不大也能运行.请高手指点.再这多谢了.
免费打赏
mxhzl
2008年06月24日 22:32:35
2楼
一切正常就是超高灯和压差灯一直都亮,不影响氨泵启动.是液位超高控制器的问题吗?压差未接.请高手指点,
回复
compmen
2008年06月24日 22:49:49
3楼
看不懂 超高灯是做什么的 低压供液桶液位过高报警??如果是那就是液位过高 检查原因赶紧排除 否者会回液 或者是浮球指示开关进水短路
压差灯做什么的 氨泵进出口压差???如果是那就是氨泵不上液

中冷压力过高可能是高压级排气阀片的问题 也可能是高压缸加载问题 加载活塞卡住
或者中冷供液不够
回复

相关推荐

APP内打开