这个雨水泵站课程设计给的题是不是错了
lubinjie2046
2008年06月24日 19:45:43
只看楼主

雨水量100000m3/天,雨水站高程比河流平均水位低10m,距河流排放口距离10km,试设计雨水泵站。雨水泵站比河水还低 ,怎末排入河里的??

雨水量100000m3/天,雨水站高程比河流平均水位低10m,距河流排放口距离10km,试设计雨水泵站。
雨水泵站比河水还低 ,怎末排入河里的??
huangzhimin
2008年06月25日 09:12:57
2楼
1.根据 <室外排水设计规范> (GB50014-2006)第5.2.2 条规定:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。
雨水泵站的设计流量单位一般为m3/s(或L/s).
2.雨水泵站是指泵站地面高程?还是指雨水泵站集水池的设计最高水位高程?一般情况下应指雨水泵站集水池的设计最高水位高程。如果雨水泵站指的是泵站地面高程,在雨水泵站与河流中间没有设防洪坝时,应执行 <规范> 第5.1.6条规定: 泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。 如果在雨水泵站与河流中间已设防洪坝时,雨水泵站地面高程设计应与周围地形相协调。
回复
shibushi1983
2008年06月26日 09:20:20
3楼
楼上的解释很精辟啊
回复
guiguidemm
2008年10月16日 17:29:57
4楼
我觉得如果泵站比河水高才怪
回复
wdzz
2008年10月17日 11:15:05
5楼
没错。本来就是要你做泵站嘛,泵的作用就要把水提升到排放口。楼上说的有道理,如果雨水站都比河高的话,就没必要设泵站了。我们就是主要做泵站工程的,很多泵房都是全地下室的。
回复
若水
2008年10月17日 14:29:22
6楼
楼主看来不是个认真学习的学生啊
回复
winneryzj
2013年10月26日 21:57:10
7楼
哈哈,可以理解!~~~~~~~~~~
回复