房建课程设计的资料及设计内容分析
jdtg63477
jdtg63477 Lv.9
2015年09月10日 08:22:17
只看楼主

房建课程设计A.楼盖设计 一、设计资料 该多层厂房平面楼盖的楼面平面定位轴线尺寸为:长30m,宽15m。在纵墙方向有一扇门,宽3m;四扇窗,每扇宽3m。 (1)构造 层高:底层高4.8m,其余各层高2.4m。 外墙厚:一、二层一砖半(370mm),以上各层一砖(240mm); 钢筋混凝土柱的截面尺寸:350mm×350mm。 板在墙上的搁支长度:a=120mm(半砖)。 次梁在墙上的搁支长度:a=240mm(1砖)。

房建课程设计
A.楼盖设计
一、设计资料
该多层厂房平面楼盖的楼面平面定位轴线尺寸为:长30m,宽15m。在纵墙方向有一扇门,宽3m;四扇窗,每扇宽3m。
(1)构造
层高:底层高4.8m,其余各层高2.4m。
外墙厚:一、二层一砖半(370mm),以上各层一砖(240mm);
钢筋混凝土柱的截面尺寸:350mm×350mm。
板在墙上的搁支长度:a=120mm(半砖)。
次梁在墙上的搁支长度:a=240mm(1砖)。
主梁在墙上的搁支长度:a=370mm(1砖半)。
楼面面层水泥砂浆找平,厚40mm。
楼面底面石灰砂浆粉刷,厚15mm。
(2)荷载
楼面可变荷载标准值:p=6kN/m2 。
永久荷载标准值:钢筋混凝土容重:25 kN/m3 ;水泥砂浆容重:20 kN/m3 ;石灰砂浆容重:17 kN/m3 。
(3)材料
混凝土:C25级。
钢筋:梁的纵向受力钢筋用HPB335级钢,其余均用HPB235级钢。
二、完成内容:
1.楼盖设计计算书
2.二层楼面结构结构布置图
3.连续板及其配筋
4.连续次梁及其配筋
5.连续主梁及其配筋

B.单层厂房课程设计任务书
一、设计资料
1.该车间的抗震设防烈度为6度;
2.该车间为单跨车间:跨度21m,柱距6m,总长156m;中间设置一道伸缩缝,柱顶标高12.00m,轨顶标高为9.60m。其剖面图如下图;
3.车间跨内设有2台150/50kN中级工作制吊车,其参数见下表;


车间剖面图

4.根据工程地质勘探报告,可选编号②的土层为持力层(粉质黏土),其深度距离地表面1.0m处,厚度约为5~8m,承载力修正后的特征值fa=140kN/m2,常年平均地下水稳定在地面以下3.5m处;
5.屋面:三毡四油防水层上铺小石子;
20mm厚水泥混合砂浆找平层;
100mm厚水泥珍珠岩制品保温层;
预应力混凝土大型屋面板。
6.墙体:240mm双面摸灰砖砌体墙;每柱距内均有钢窗(或门),钢窗宽2.4m;
7.标准构件选用:
(1)预应力混凝土大型屋面板采用G410(一)标准图集,其板重(包括灌缝)标准值为1.35kN/m2;
(2)屋架采用CG423标准图集中的预应力混凝土折线形屋架,自重标准值为74kN;
(3)吊车梁采用G425标准图集中的预应力混凝土吊车梁,梁高1000mm,梁腹板宽300mm,自重标准值为34.8kN,轨道零件自重标准值0.82kN/m,轨道构造高度为200mm;
8.材料:柱子采用C20混凝土,受力纵向钢筋用HRB400级钢筋,箍筋用HPB235级钢筋,基础采用C15混凝土,钢筋采用HPB235级钢筋;
9.设计依据:现行《荷载设计规范》、《混凝土结构设计规范》等。
二、设计内容
1.单层厂房柱及基础设计计算书
2.单层厂房柱施工图(模板图及配筋图)
3.柱下独立基础的模板配筋图
免费打赏
wxf20072008
2015年09月11日 19:51:59
2楼
在中国多少年没变化了
回复
yuyanhui63
2015年09月12日 04:58:48
3楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
石头汉子
2015年09月12日 13:57:54
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开