照明的相线、n线用电缆,pe线用bv线,可以吗
annia319
annia319 Lv.4
2008年06月24日 13:21:23
来自于照明工程
只看楼主

在粉尘爆炸性场所,照明灯具本应用3芯线,即1P+1N+1PE,但是由于种种原因,目前考虑用两芯电缆1P+1N,再用一根单独的BV电线做PE。这种方式是否违反规范?如果可以施行,那么该BV线(PE线)是否能和两芯电缆(相线和n线)同敷设在一根钢管内?

在粉尘爆炸性场所,照明灯具本应用3芯线,即1P+1N+1PE,但是由于种种原因,目前考虑用两芯电缆1P+1N,再用一根单独的BV电线做PE。这种方式是否违反规范?如果可以施行,那么该BV线(PE线)是否能和两芯电缆(相线和n线)同敷设在一根钢管内?
免费打赏
hdsr178
2008年06月24日 14:47:23
2楼
可以同敷设在一根钢管内。
回复
annia319
2008年06月24日 15:28:03
3楼
但是在规范GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第3.4.7条中指出,如果地线与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。事实上,电缆和电线绝缘的额定电压是不同的,一个1kv,一750v
回复
加肥猫
2008年06月24日 15:43:51
4楼
单独布线,电缆与电线同管不符合规范,机械强度也不一致。
回复
annia319
2008年06月24日 16:22:11
5楼
照明灯具布线,如果不同管,施工应该很麻烦吧,每接一个灯具都要两个接线盒,电缆一个,电线一个;否则一个接线盒的话就需要好几通的吧
回复
飞影道人
2008年06月25日 08:10:52
6楼
为什么用两个接线盒,不能同管敷设也没有说不能同盒敷设,再说两个接线盒怎么接一个灯具?
只是BV线用作PE线,不同管敷设而已,这种工程还是很多的。
回复
洛学
2008年06月25日 18:44:29
7楼
低规:
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。PE线最小截面 表2.2.9
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)

S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2

注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。

第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2:

无机械性的保护时为4mm2。
第5.2.15条 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内。

个人理解,满足截面和机械保护要求下,可以单独用BV线,但不能和电缆共管,需要单独敷设
回复
clark0527
2008年06月30日 16:29:14
8楼
不建议这样做,YJV电缆工作电压为0.6/1kV,BV线则为0.45/0.75kV。
而且机械强度等都不同。
估计质检站不会让你这样做。
回复
killer--king
2008年06月30日 17:03:27
9楼
这样做不好吧,首先是能否同管 耐压等级和机械强度都不同,因此不建议同管!其次,粉尘爆炸性场所的电气管路都要做防爆处理的,灯具的接线盒处也不好处理。再次,在造价上多铺设一根钢管,在更换防爆接线盒之类的材料,造价上已经和更换电缆差不多了吧
我建议将电缆线路更换为3芯铜导线,都解决了~
回复
江南小生
2008年07月01日 08:05:03
10楼
个人意见,全部用电缆。用三芯电缆解决
回复
killer--king
2008年07月01日 08:20:52
11楼
我不是很赞同版主的意见,因为电缆接线和导线接线还是不太一样的,铜导线穿管保护已经可以满足爆炸粉尘环境了,而且施工方便,所以我个人以为还是导线比较好一点
回复