压缩机的油脏呀
cly1667
cly1667 Lv.2
2008年06月23日 11:28:38
来自于制冷技术
只看楼主

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
免费打赏
yalong8112
2010年06月29日 23:45:41
12楼
:victory:
回复
ananguoji
2010年12月13日 13:51:35
13楼
更换冷冻油,清洗压缩机
回复
huifg
2010年12月13日 19:06:54
14楼
有点不大明白是将65度水快速降温吗,进入冷水机前加个前置冷却器好一点,负荷过重压缩机温度高机油也会烧黑
回复
ayrjn
2011年01月30日 17:03:46
15楼
同意3楼看法
回复
zmq1966
2011年02月13日 10:19:54
16楼

那麻烦了,蒸发器,冷凝器,都得清洗或换
回复
adingkgb
2011年02月14日 19:09:15
17楼
这种情况下,换新压缩机前必须对系统做清洗。系统进水的话,不但要清洗处理还要干燥处理
压缩机线圈烧毁,会在系统内留下酸性物质,后换上但压缩机线圈还是会被腐蚀最终导致绝缘破坏,继续烧毁。
最好要做除酸清洗。
回复
xiaokundu22
2011年02月16日 17:05:34
18楼
蒸发器,冷凝器,都得清洗或换
回复
gzzjhe
2011年02月16日 23:30:55
19楼
请问十七楼的版主,除酸清洗的具体方法和材料工具?
回复
qsxiaobin
2011年02月17日 10:15:24
20楼
要对系统做彻底清洗,重新换机油,重新换压缩机时,要做氮气保护焊.
回复
davidayb
2011年02月18日 19:12:38
21楼
以前也跑这个工况吗,是不是电机小了,功率超了。我觉得油黑不是脏,可能是电机烧了
回复

相关推荐

APP内打开