一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
2楼
清洗压缩机更换冷冻机油,更换过滤器。
回复
3楼
第一台压缩机烧坏后,没有进行任何清洗处理,就安装第二台压缩机了,而第一台压缩机烧坏后所产生的酸及积碳,由于没有及时的清理出来,污染了后面的压缩机油和压缩机,使压缩机再次烧坏.正常的手续是:拆掉压缩机,清除压缩机油,把系统进行清洗,然后换上新压缩机和新油.如果有什么问题你可以打我电话13801941302
回复
4楼
要求水温65°??????? 你还装什么压缩机啊 直接用个冷水塔不就完了!! 不烧机才怪了 !!!
还是你说错了 重新补充
回复
5楼
系统脏!换过滤器,换油.排气温度过高!
回复
6楼
更换第一台压缩机的时候应用N2对系统吹污,如果系统太脏了可用酒精或四氯化碳清洗。顺便问下夏天风冷机组高压才15Kg?
回复
7楼
压缩机清洗
第一台压缩机烧坏后,没有进行任何清洗处理,就安装第二台压缩机了,而第一台压缩机烧坏后所产生的酸及积碳,由于没有及时的清理出来,污染了后面的压缩机油和压缩机,使压缩机再次烧坏.正常的手续是:拆掉压缩机,清除压缩机油,把系统进行清洗,然后换上新压缩机和新油.如果有什么问题你可以打我电话
感谢fping大侠的热心答复
回复
8楼
谢了。酒精或四氯化碳清洗是用自备自吸泵循环清洗吗? 高压是15Kg,机器在厂房内,其它有2台高压也是15Kg,不过低压3-3.5kg。
回复
9楼
谢谢,生产要求短时间快速降温。
回复
10楼
系统进水啦,泥浆状脏物聚集在蒸发器底部,更换蒸发器,系统冲洗,氮气冲洗,更换压缩机。