压缩机的油脏呀
cly1667
cly1667 Lv.2
2008年06月23日 11:28:38
来自于制冷技术
只看楼主

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
免费打赏
dadao2008
2008年06月23日 14:45:39
2楼
清洗压缩机更换冷冻机油,更换过滤器。
回复
fping
2008年06月23日 16:54:58
3楼
第一台压缩机烧坏后,没有进行任何清洗处理,就安装第二台压缩机了,而第一台压缩机烧坏后所产生的酸及积碳,由于没有及时的清理出来,污染了后面的压缩机油和压缩机,使压缩机再次烧坏.正常的手续是:拆掉压缩机,清除压缩机油,把系统进行清洗,然后换上新压缩机和新油.如果有什么问题你可以打我电话13801941302
回复
compmen
2008年06月23日 18:31:35
4楼


要求水温65°??????? 你还装什么压缩机啊 直接用个冷水塔不就完了!! 不烧机才怪了 !!!

还是你说错了 重新补充
回复
kangta6477
2008年06月23日 21:12:36
5楼
系统脏!换过滤器,换油.排气温度过高!
回复
gdymk
2008年06月23日 22:14:13
6楼
更换第一台压缩机的时候应用N2对系统吹污,如果系统太脏了可用酒精或四氯化碳清洗。顺便问下夏天风冷机组高压才15Kg?
回复
cly1667
2008年06月25日 13:57:55
7楼
压缩机清洗
第一台压缩机烧坏后,没有进行任何清洗处理,就安装第二台压缩机了,而第一台压缩机烧坏后所产生的酸及积碳,由于没有及时的清理出来,污染了后面的压缩机油和压缩机,使压缩机再次烧坏.正常的手续是:拆掉压缩机,清除压缩机油,把系统进行清洗,然后换上新压缩机和新油.如果有什么问题你可以打我电话
感谢fping大侠的热心答复
回复
cly1667
2008年06月25日 14:03:19
8楼

谢了。酒精或四氯化碳清洗是用自备自吸泵循环清洗吗? 高压是15Kg,机器在厂房内,其它有2台高压也是15Kg,不过低压3-3.5kg。
回复
cly1667
2008年06月25日 14:05:46
9楼

谢谢,生产要求短时间快速降温。
回复
cly1667
2008年07月10日 16:40:50
10楼
系统进水啦,泥浆状脏物聚集在蒸发器底部,更换蒸发器,系统冲洗,氮气冲洗,更换压缩机。
回复
menghailong777
2010年06月02日 14:29:41
11楼
回复