压缩机的油脏呀
cly1667
cly1667 Lv.2
2008年06月23日 11:28:38
来自于制冷技术
只看楼主

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦

一台风冷的工业冷水机 美优乐12p的压缩机 跳机 检查发现一组线圈烧断了 (现场操作人员介绍这段时间低压4kg 高压15kg 要求水温65度左右) ,压缩机拆下来发现冷冻油黑呀,浑浊的不得了,压缩机是过完年厂内维修班自己换上去的,也是烧压机,请教大侠们,系统是不是太脏了,怎么处理好呀?谢啦
免费打赏
qq292015823
2012年09月24日 23:02:42
22楼
1、缺相
2、负载过大
3、压缩机烧掉后,清洗是无可厚非的事情了
回复
gzlishuo
2012年09月25日 17:12:38
23楼
系统脏!换过滤器,换油.排气温度过高! www.gzlishuo.com.cn