湿式报警阀设置在地下室的可行性
fox-angel
fox-angel Lv.3
2008年06月21日 12:41:33
只看楼主

不知道给位大虾是如何理解规范上所说的“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”这句话的。是否就是因为原来的承压没这么高而定。放置在地下室第一是管理方便,第二也能节省抬高湿式报警阀带来的楼上管井增大的问题。如果仅以承压来考虑,那现在的湿式报警阀已经有1.60MPa的阀组。应该不存在这个问题了。现在小弟提出这个希望大家能不吝赐教。:lol

2012年05月03日 16:59:18
2楼
应为在设计中没有特别注明的情况下,消防设备包括很多管配件的公称压力选择为1.2Mpa的。如果现在你需要设置1.6Mpa的系统,应该计算管配件包括大小头、弯头、三通、水流指示器和信号阀均满足1.6Mpa的公称压力。
顺便说一下,一般消防用管道公称压力应大于等于1.6Mpa.