2楼
应该是没问题!我们做UPS设计有时就要这样走!:)
回复
3楼
需要考虑几个问题
导线和电缆共用机械强度差别
导线和电缆共用耐压等级不一样
导线和电缆绝缘层数不一样
建议不要一起穿,如果一起尽量考虑隔板或穿管
回复
4楼
不敷设在同一线槽或桥架上
1、不同电压等级的电力电缆
2、双电源电缆
3、应急回路和其他正常回路
4、强电和弱电
同电压等级导线和电缆可以共线槽
回复
5楼
弱电箱可以装在配电房内吗
回复
6楼
护套线可走线槽啊
回复
7楼
BV线不可以和电缆一起敷设到同一桥架内~~~~~~~~~~~~~~~:time:
回复
8楼
最好不要走桥架,主要是其绝缘防护可能不够
回复
9楼
请问是梯级桥架还是槽式桥架? 如果是槽式桥架又是相同电压等级的是可以的,但敷设时应先敷设电缆后敷设BV线,并将BV线按回路绑扎.
回复
10楼
看是在室内或室外,这种电缆耐气候性能很差,不宜暴露室外阳光或雨水触及的地方
回复
11楼
看看施工质量验收规范不就知道哦。不允许
回复