抗浮锚杆的设计
willy2003
willy2003 Lv.3
2008年06月19日 19:03:49
只看楼主

抗浮锚杆的设计中柱子传下来的力要如何取值呢SATWE中的Nmax吗

抗浮锚杆的设计中柱子传下来的力要如何取值呢
SATWE中的Nmax吗
免费打赏
willy2003
2008年06月20日 10:42:46
2楼
抗浮锚杆的设计中柱子传下来的力要如何取值呢
SATWE中的Nmax吗

怎么没人回答哦
回复
gz5063
2008年06月20日 16:46:14
3楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
crazzytaxi
2008年07月13日 18:03:09
4楼
不扣就没有人回帖了,人气就不旺了
回复
czg0731
2008年07月14日 15:47:50
5楼
不必考虑柱子轴力
回复
kipin
2008年08月11日 16:54:10
6楼
我的理解是取底层柱在恒载作用下的内力
回复
shuili052005
2009年01月04日 15:51:30
7楼
能不能提供抗浮锚杆的设计说明啊
回复
zozol
2009年01月07日 11:19:34
8楼
抗浮锚杆可视为结构构件,等同于刚性桩基础,荷载取值方法可参照桩设计取值;
根据锚固段穿越地层情况的不同,抗浮锚杆有较多类型选择,如:普通拉力型预应力(钢筋、钢绞线)锚杆,拉力、压力分散型锚杆等;
同时应慎重考虑锚头部位与结构梁板的连接问题,重点是可靠的荷载传递与防水衔接处理问题;
此外,锚杆的张拉与防腐耐久性问题也是抗浮锚杆效果的关键所在。
呵呵,我单位为锚杆规程编纂单位,欢迎进行抗浮锚杆等设计施工咨询。 zh010@sina.com,张
回复
zjc1984
2009年01月22日 14:17:02
9楼
为什么没有人回答呢
回复
muzishuili
2009年02月23日 12:33:22
10楼
抗浮锚杆间距如何布置?
回复
z7g
2009年03月25日 23:15:34
11楼
搞不懂!真的搞不懂!