消防水池可以和生活水池共用么
zgboy
zgboy Lv.5
2005年03月08日 16:56:58
只看楼主

如果可以,怎么处理啊。

如果可以,怎么处理啊。
免费打赏
yjd-0828
2005年03月08日 19:41:29
2楼
水池内侧最好衬不锈钢板,目的是以生活用水为主。同时,必须有消防水位控制,保证消防贮水不被占用。大于500T应分设水箱。
回复
huhu8107
2005年03月08日 19:43:04
3楼
现在的规范要求最好分开。
如果要和起来也说的过去,就要有保证水质,水位措施。
回复
ssc
2005年03月08日 23:11:36
4楼
现在的规范要求最好分开。
如果要和起来也说的过去,就要有保证水质,水位措施。
回复
scy365
2005年03月09日 00:14:43
5楼
最好不是必须!和起来好处理!
回复
bill2008321
2005年03月09日 08:37:57
6楼
最好分开做。
回复
daixuqiang1999
2005年03月09日 10:16:57
7楼
现在的要求是要分开,不过很多的做法还是把它合起来,但是最重要的是要能保证消防水量!
回复
小小法师
2005年03月09日 10:22:41
8楼
民用建筑内生活饮用贮水池或高位水箱应与消防用水的贮水池或高位水箱完全分开,原因有以下几点:
1、依据《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997的规定。
2、合用水池因要保证消防用水不被动用,且一般存在消防用水存水量大于生活用水存水量的情况,使水在池中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,使池(箱)中的水质一般达不到生活饮用水卫生标准的要求。
3、消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池或水箱,使池(箱)中的水质受污染。
工业建筑中,亦应将生活饮用水池与工业用水水池分开独立设置,需合用时必须得到当地疾病控制中心的批准。
回复
wzhsjy
2005年03月09日 12:49:33
9楼
可以共用,但为了避免二次污染,最好在生活水管的出水管上设紫外线杀菌器等消毒设备.
回复
弱水三千
2005年03月09日 13:07:24
10楼
可是分开后,消防水箱(池)怎样防止水质恶化呢?
回复
superman3838
2005年03月09日 14:44:00
11楼
现在都分开做啦,生活水才几十方,消防几百方,使水在池中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,有时设计有缺陷出现短流,肯定出现8楼第2点的问题的。我习惯生活做不锈钢水箱。
再加设备消毒不实际。
消防水何需按饮用水的水质要求考虑呢?尤其消火栓的水质。喷淋用水要求高点。但远不必按生活水考虑。水质恶化可以定期换水。
回复

相关推荐

APP内打开