2楼
谢谢
回复
3楼
我们这边的工程好象都不需要 ,没有提到防爆要求。
回复
4楼
柴油发电机房宜设置独立的送排风系统,,排烟管应单独排到室外并作消声处理
回复
5楼
蓄电池室要防爆。配电室不用。
回复
6楼
蓄电池室要防爆。配电室不用。
回复
7楼
《高规》中8.5明确规定空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送风、排风系统应采用相应的防爆型通风设备,但是如果有单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型风机。蓄电池内需要防爆风机(如果风机在房间内吊装),变配电房不需要。
回复
8楼
蓄电池室要的,一般按氢气的防爆等级选防爆风机。
回复
9楼
1、蓄电池充电时,其电解液会分解出大量的氢气,必须防爆,我做变电站的蓄电池室通风空调都要求采用防爆设备的。
2、变配电室通风设备不需要。
回复