就找到JGJ 16-2008里的一条
4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
回复
3楼
不宜,,我们就不放最底层的。只有一层地下室就只能放一层了;超过一层不会放最底层
回复
4楼
大师的心 发表于 2015-11-2 15:03 不宜,,我们就不放最底层的。只有一层地下室就只能放一层了;超过一层不会放最底层赞同此观点!!!
回复
5楼
有些地方当地供电局不让放地下的...
回复
6楼
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定:
1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
回复
7楼
楼上解释很不错
回复
8楼
20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 、、、、、、、、、、、、
回复
9楼
《
20kV
及以下变电所设计规范》
GB 50053
2013
2. 0. 4
在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配
电所、变电所时,应符合下列规定:
1
当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层
时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。