如题,拜托了;我看到验收规范中要求是1。5米到3米;图纸设计要求是1。5米桥架厂家推荐是每节吊两个支架,(两米一节),离连接处 30公分左右;有人说是不大于1。5米;请问确定桥架吊架间距的考虑因素主要是什么?吊架采用的材料如角钢、槽钢,选用的考虑因素是什么?另KGB20管吊顶内敷设,按规范要求是每米一个支点;管径越大,支点间距越大;如果考虑重量的话,应该是管径越大,支点间距越小才对吧?
如题,拜托了;
我看到验收规范中要求是1。5米到3米;
图纸设计要求是1。5米
桥架厂家推荐是每节吊两个支架,(两米一节),离连接处 30公分左右;
有人说是不大于1。5米;
请问确定桥架吊架间距的考虑因素主要是什么?吊架采用的材料如角钢、槽钢,选用的考虑因素是什么?
另KGB20管吊顶内敷设,按规范要求是每米一个支点;管径越大,支点间距越大;
如果考虑重量的话,应该是管径越大,支点间距越小才对吧?
请回复,急盼!
2楼
盘恢复
回复
3楼
没有人回答啊;
好伤心;
不过,已经基本弄明白了啊!
回复
4楼
主要是承重问题,所以说不能一概而论。
回复
5楼
桥架不同的材质及制造工艺决定支撑点的距离长短,我个人认为如果是大跨距的话不超过三米就行
回复
6楼
不大于2米不小于1.5米,应该这样说,如果是3米的话太大了,因为一节桥架现在的厂家一般是2米,现在很少有4米的桥架了,就是要订做也不一定做得到,所以选1.5-2米应该是可行的..
回复
7楼
按钢制电缆桥架规范中说到:
第五节 支、吊架配置
第3.5.1条 确定支、吊架的跨距时,应满足第 3.2.1 条二、三款的要求。可按厂家提供的产品特性数据选用。
第三节 荷载等级选择
第3.3.1条 工作均布荷载不应大于所选荷载等级的额定均布荷载。如果支、吊架的实际跨距不等于 2m时,则工作均布荷载应满足:
第3.3.2条 工作均布荷载的确定:
一、工程条件下安装或检修确无需考虑附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。
二、安装或检修可能有附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。
回复
8楼
普通桥架一般2米,大跨度桥架需要特种桥架。
回复