求教:通风机性能描述方法
txm01
txm01 Lv.2
2008年06月14日 09:36:06
来自于通风排烟
只看楼主

在设备表中通风机性能描述如下例:风量1000~5000m3/h,全压100~200Pa,审图人员竟说不对,应为确定值,不应为范围值。我解释设计说明中的技术指标已明确了(如风量>3000m3/h,全压>150Pa)也不行。请各位达人发表下意见。

在设备表中通风机性能描述如下例:风量1000~5000m3/h,全压100~200Pa,审图人员竟说不对,应为确定值,不应为范围值。我解释设计说明中的技术指标已明确了(如风量>3000m3/h,全压>150Pa)也不行。
请各位达人发表下意见。
免费打赏
flier_01
2008年06月14日 15:03:21
2楼
是应该为确定值
风机可能可以在多个工况点工作
但是系统的设计参数原则上是定的
比如你上面那个
你写成:风量1000~5000m3/h,全压100~200Pa,-----那么施工时我用风量1000m3/h,全压100Pa的风机能满足你的要求吗?
风量>3000m3/h,全压>150Pa------选用风量10000m3/h,全压1500Pa也满足你说的吧,但肯定没有法用了
设备表中的设备性能应是定的
回复
bj5945
2008年06月14日 23:50:20
3楼
同意,2楼的。一般写出工作点的参数,风量风压功率。再讲究点,要写出转数,此时风机的工作效率等等。
明确设备的性能参数,是暖通设计中的一项重要工作,马虎不得,越详细越好:)
回复
txm01
2008年06月15日 13:09:21
4楼
谢谢楼上二位。
可我考虑,设备表中所列选用的设备,它们的性能参数肯定是范围值而不可能是定值,那么,类似“XXX型混流式通风机,风量1000~5000m3/h,全压200~100Pa,1450r/min,配电机1.1Kw”描述是符合实际的,另外,我在设计说明中对设计指标已专项列表,如“排风量>3000m3/h,全压>150Pa”,所以在施工安装中,可通过调试整定,使设备运行参数尽量靠近设计指标值。再说了,我们只列出设备性能曲线上某一工况点,由于设备前后风路、管道阻力随工程具体情况各异而不同,那么,就算是通过调试整定,难道就能确保设备运行在所列出的定值工况点上?
对否?请达人指教。
回复
txm01
2008年06月15日 13:14:45
5楼
补充下:
产品样本上给出的定值工况点,是在一定的条件下试验测得的,可工程实际条件不可能等同试验条件啊。
回复
flier_01
2008年06月17日 20:13:30
6楼
是的,风机也好,水泵也好
它们的工作状态点都是一个范围
在实际运行中也有可能因为末端的调节而工作状态点发生变化
但是设计过程中
我们写在设备表里的参数应是设计工况点的参数(或者其附近的)
设计工况点理论上应是一个确定的点
这个参数也是调试过程中调试设备工况的依据