1到5层是商场,6到32层是住宅,住宅部分要设专用通气管吗?下面两层是不是要层单独排水?要是的话下面几层住户的家就要有好几个排水管了,地下2层10米.地上是99.65米消防不分区只用减压消火栓行吗?
1到5层是商场,6到32层是住宅,住宅部分要设专用通气管吗?下面两层是不是要层单独排水?要是的话下面几层住户的家就要有好几个排水管了,地下2层10米.地上是99.65米消防不分区只用减压消火栓行吗?
2楼
按规范必做分区。
要偷鸡的话,还需要问清楚各种减压设施最多能减多少,这都是有技术和规范限制的。不分区的话水泵扬程至少130米,搞不好地库的消火栓都是大杀伤力武器哩~
还是做分区吧,多不了多少钱。
回复
3楼
同意楼上观点。。。。。。应该要分区。。。。。下面两层要层单独排水。。。。。。。。。。有明确规定
回复
4楼
谢谢大家
回复
5楼
1.消防必须分区
2.排水需设专用通气立管,按建筑给排水规范4.3.12条(注意看条文说明),由于设了专用通气立管,6层住宅部分可以不用单排.
回复
6楼
必须分区 静压超100m了
回复